Home Back
UC-win시리즈 동적 비선형 해석
 
UC-win/WCOMD Ver.2
RC구조의 2차원 동적비선형해석
일본어/영어 입출력 인터페이스 전환 대응
판매사에 문의
아카데미 가격 일람
유지보수/서포트 계약
Net PRO
라이선스팩
FPB포인트뱅크
WindowsNT/2000/XP/Vista/7
Products Guide
제품카탈로그(PDF)
체험판
다운로드
전자 매뉴얼
(3,436KB)
Order
제품 구입
제품 상세가격/구입샘플 화면유저 소개/평가・Q&A

  Q&A (제품 평가나 도입시에 도움이 되는 Q&A입니다)
라인

 1.용어등

Q1-1. Plate Type 에 4종류가 준비되어 있지만, 「RC」와 「Plain Concrete」의 차이는 무엇인가?
A1-1. 유근, 무근 콘크리트의 차이라고 생각해 주십시오. RC는 Reinforced concrete 이므로 유근입니다. 그리고 Plain Concrete 는 무근입니다. 구조물 모델화 할 시에 구분하여 사용해 주십시오.
 
Q1-2. 「RC Joint」와 「Universal Joint」의 차이는 무엇인가?
A1-2. 「RC Joint」는, RC요소의 접합면에 있어서, 예를 들면 교각과 푸팅과 같이 요소의 두께가 다른 경우에 적용합니다.
이 Joint 요소에 의해, RC 구조물의 복잡한 거동이 표현되어, 실제의 RC구조물의 거동에 가까운 해석을 정확하게 할 수 있습니다.
또한, 「Universal Joint」는, 지반 요소와 RC요소의 접합면등에 적용합니다.

Page Top Page Top
 2.적용 범위

Q2-1. UC-win/WCOMD의 자중은, 통상의 연직 하중으로써 도입되어 있는가?
A2-1. 설정 화면 「하중 타입의 정의」에서 자중에 체크를 하면, 중력 가속도가 부여됩니다. 자중을 정적인 하중으로 재하하지 않습니다. 이 때문에, 절점의 결과를 보면 Y성분에 980cm/s2를 볼 수 있습니다.
 
Q2-2. 수렴 계산은 어떤 방법으로 하고 있는가?
A2-2. Newton-Raphson법과 수정 Newton-Raphson법을 조합한 수법을 사용하고 있습니다. 반복 회수는 12회로, 수렴 판정은, 정규화된 잔차력 norm과 그것에 대응하는 변위 norm으로 하고 있으며, 수렴 기준은, 10^-6입니다.
 
Q2-3. 분포 하중은 정의 가능한가?
A2-3. 분포 하중을 부여하는 기능을 탑재하고 있지 않습니다. 분포 하중을 부여하는 방법으로써는,
  1. 절점 집중 하중으로 치환하여 복수의 절점으로 재하한다.
  2. 분포 하중과 등가의 중량을 가진 요소로 치환하여, 자중 해석에 의해 도입한다.
의 2종류를 생각할 수 있습니다.

(1)의 방법은, 분포 하중이 스텝마다 증가하는 정적 해석을 하는 경우에 편리합니다.
(2)의 방법은, 스텝에 따르지 않고 일정한 분포 하중을 재하하는 경우에 유효합니다. 이 경우, 분포 하중과 같은 중량이 되도록, 치환할 요소의 단위 체적 중량, 두께등을 조정할 필요가 있습니다.
용도에 따라서 구분하여 사용해 주십시오.
 
Q2-4. WCOMD는 흙요소에 대교 모델을 채용하고 있지만, 흙이 탄소성 상태가 되는 지반의 경우 모델화는 어떻게 하면 되는가.
A2-4. WCOMD 에서 사용하고 있는 흙의 비선형성을 표현하는 구성칙(전단 응력-전단 변형 관계)“대교 모델”은, 흙의 전단 변형이 1%를 넘으면 골격 곡선의 강성이 저하되고, 이것에 의해 탄소성 상태를 표현하고 있습니다. 일반적으로 흙은 미소 변형 영역으로부터 비선형 거동을 나타내고, 대교 모델도 이것을 충실하게 재현하고 있습니다. WCOMD의 기본 모드에서는, 지반 종별, 포아송비, N값, 단위 체적 중량을 입력하는 것만으로, 흙의 구성칙에 필요한 재료 특성을 자동 산출합니다.

Page Top Page Top
 3.출력

Q3-1. 파괴 기준의 근거는?
A3-1. 손상 기준.jpg Q&A Q3-2 "디폴트값의 파괴 기준:
 ・최대 인장 변형……3%(변형이 이 이상이 되면 인장 파괴)
 ・최대 압축 변형……1%(변형이 이 이상이 되면 압축 파괴)
 ・최대 전단 변형…2%(전단 변형이 이 이상이 되면 전단 파괴)

하기 문헌P.197을 참조하고 있습니다.
※「Nonlinear Response of Underground RC Structures under Shear」;Shawky,A.and Maekawa,K.;Proc.of JSCE,No.538/V-31,1996.5.

  
 
Q3-2. 철근 데이터는 철근비로써 입력하지만, 그 때 덮개나 철근의 단면적의 데이터는 어떻게 생각하는가?
A3-2. WCOMD의 철근 데이터는, 각 RC요소에 대해서 철근비만으로 정의합니다. 그 때문에, 무근이 되는 덮개 부분을 표현하기 위해서는, 무근 요소 또는 철근비가 0 인 RC 요소로 정의함으로써 가능하게 됩니다.

Page Top Page Top
 4.해석 관련

Q4-1. 정적 해석, 동적 해석시의 하중 조건은 어떠한 조합으로 설계 가능한가?
A4-1. 자중, 정적 하중, 동적 하중의 순서로 재하됩니다. 이 순서를 따르고 있으면, 조합은 자유입니다. 결국, 「자중+정적」, 「자중+동적」, 「정적+동적」, 「자중+정적+동적」의 조합이 가능합니다.

  
 
Q4-2. 철근의 파단(인장 강도)에 대해서는, 어떻게 생각하고 있는가?
A4-2. 철근 파단에 대해서는 고려하고 있지 않습니다.
본 프로그램의 구성칙에서는, 판단 변형 상당 이상의 변형이 생긴 경우도, 철근의 응력은 계속해서 상승합니다.
단, 어드밴스 모드에서도 최대 10%의 변형까지 밖에 대응할 수 없습니다.
이것은, 그 이상의 변형 영역에서는, WCOMD 의 구성칙의 정밀도가 나빠지는 것을 생각할 수 있기 때문에, 제한하고 있습니다. 따라서, 파단 변형이 10%이상으로 생각하는 경우는, 철근의 파단까지 계산을 할 수는 없습니다.
 
Q4-3. 요소의 응력도는 무엇을 나타내고 있는가?
A4-3. 요소의 응력도 표시는, RC 요소로써의 응력도(철근과 콘크리트를 포함)를 나타내고 있습니다.
가우스점의 응력을 σ로 하면 힘의 균형식은,
σ=σc+p・σs (σc:콘크리트 응력, p:철근비, σs:철근 응력)
이 됩니다. "응력도 결과", 및 "가우스점에서의 결과"에서 표시되는 응력은, 위 식의 σ를 표시하고 있습니다.
   
 
Q4-4. 해석 관련 "무근 요소와 철근비 0.0 의 RC 요소는, 이론적으로는 같게 되는가?
또한, 같은 모델로 양쪽을 해석한 경우, 계산 결과에 어떠한 차이를 볼 수 있는가?
A4-4. WCOMD에서는, 「철근의 부착 작용이 미치는 영역」을 RC 요소, 그렇지 않은 영역을 무근 요소로 함으로써, 구조물 전체의 해석 정밀도를 높일 수 있습니다.
RC요소와 무근 요소의 차이는, 특히 균열 발생후의 인장 응력의 저하가, RC 요소보다도 무근 요소쪽이 커지는 것입니다. 이 차이를 나타내는 파라미터로써, “인장경화/연화계수”를 이용하고 있습니다. 기본 모드에 있어서, RC 요서에서는 인장경화/연화계수:C=0.4, 무근 요소에서는 요소 치수와 파괴 에너지에 따라서 자동 계산하고, 통상 0.4 보다도 커집니다. 따라서, RC요소에서는 철근비를 0 으로 하여도 C=0.4가 적용되므로, 무근 요소와 비교하면 균열 발생후의 인장 응력 저하가 무근 요소보다도 작아집니다.


Page Top Page Top

FORUM8