保存ファイル名:Sample01(張出しタイプ鋼管杭基礎).F7G
(1) 遮音壁形状 : 張出しタイプ
(2) 設置箇所 : 土工部
(3) 地盤形状 : 盛土斜面
(4) 基礎タイプ : 鋼管杭基礎
(1) 支柱全体形状
路面上直高
|
H |
3.000 (m) |
R加工支柱長
|
L |
5.045 (m) |
円弧内R
|
R |
5.000 (m) |
支柱根入れ部
|
Z |
1.650 (m) |
支柱間隔
|
Lp |
4.000 (m) |
継手位置
|
H3 |
2.000 (m) |
(2) 鋼材データ
支柱鋼材名(上部) : H−244×175×7×11(設計例1用) [材質:SS400]
H (mm) |
B (mm) |
T1 (mm) |
T2 (mm) |
断面積A (cm2) |
単位重量W (kg/m) |
244 |
175 |
7.0 |
11.0 |
55.49 |
44.1 |
Ix (cm4) |
Iy (cm4) |
Rx (cm) |
Ry (cm) |
Zx (cm3) |
Zy (cm3) |
6040 |
984 |
10.40 |
4.21 |
495 |
112 |
支柱下部鋼材名(下部) : H−340×250×9×14(設計例1用) [材質:SS400]
H (mm) |
B (mm) |
T1 (mm) |
T2 (mm) |
断面積A (cm2) |
単位重量W (kg/m) |
340 |
250 |
9.0 |
14.0 |
101.50 |
79.7 |
Ix (cm4) |
Iy (cm4) |
Rx (cm) |
Ry (cm) |
Zx (cm3) |
Zy (cm3) |
21200 |
3650 |
14.60 |
6.05 |
1280 |
292 |
遮音板名(上部) : 設計例1用遮音板(上弦材用)
高さH (mm) |
厚さD (mm) |
単位重量W (kg/m2) |
設置長さL (m) |
500 |
90 |
50.000 |
6.000 |
遮音板名(下部) : 設計例1用遮音板(下弦材用)
高さH (mm) |
厚さD (mm) |
単位重量W (kg/m2) |
設置長さL (m) |
500 |
90 |
55.000 |
2.000 |
土留板名 : 設計例1用コンクリート板
高さH (mm) |
厚さD (mm) |
単位重量W (kg/m2) |
設置長さL (m) |
500 |
90 |
263.000 |
1.000 |
鋼管名称:φ600
杭 長 L (m) |
杭 径 D (mm) |
肉 厚 t (mm) |
単位重量W (kg/m) |
断面積A (cm2) |
Z (cm3) |
I (cm4) |
5.000 |
600.0 |
9.0 |
131.00 |
167.1 |
2430 |
73000 |
(1) 地盤形状
盛土高
|
H |
4.000 (m) |
設計斜面までの水平距離 |
d |
0.219 (m) |
盛土天端までの鉛直距離 |
t |
1.000 (m) |
斜面傾斜角
|
θ |
29.050 (度) |
(2) 地盤物性値
単位体積重量
|
γ |
19.000 (kN/m3) |
内部摩擦角
|
φ |
30.000 (度) |
粘着力
|
c |
0 (kN/m2) |
変形係数
|
αEo |
280000 (kN/m2) |
(3) すべり面データ
すべり角
|
α |
60.000 (度) |
ひろがり角
|
β |
40.000 (度) |
すべり面位置
|
Zo |
3.500 (m) |
材質
|
SS400
|
|
許容圧縮応力度 |
σsa (N/mm2) |
140.00 |
許容引張応力度 |
σta (N/mm2) |
140.00 |
許容せん断応力度 |
τa (N/mm2) |
80.00 |
ヤング係数
|
Es×105 (N/mm2) |
2.00 |
せん断弾性係数 |
Gs×104 (N/mm2) |
7.70 |
遮音板名称 |
設計例1用遮音板(上弦材用) |
|
材質
|
金属
|
|
許容値の種類 |
許容風圧力
|
|
許容値
|
Pw (kN/m2) |
3.00 |
遮音板名称 |
設計例1用遮音板(下弦材用) |
|
材質
|
金属
|
|
許容値の種類 |
許容風圧力
|
|
許容値
|
Pw (kN/m2) |
3.00 |
土留板名称 |
設計例1用コンクリート板
|
|
材質
|
コンクリート
|
|
許容値の種類 |
許容応力度
|
|
許容値
|
σck (N/mm2) |
24.00 |
材質
|
SKK400
|
|
許容圧縮応力度 |
σsa (N/mm2) |
140.00 |
許容引張応力度 |
σta (N/mm2) |
140.00 |
許容せん断応力度 |
τa (N/mm2) |
80.00 |
ヤング係数
|
Es×105 (N/mm2) |
2.00 |
笠木単位重量
|
0.180
(kN/m2) |
支柱設計用風圧力 |
1.500
(kN/m2) |
風荷重の作用方向 |
外側 → 内側 |
土圧の作用方向 |
考慮しない |