1.検討ケース(常時)

1.2 堤内側矢板

1.2.1 根入れ長の計算

(1)結果要旨
  使用鋼材名    :D700 t14
  決定全長     : 15.500(m)
  引張材位置 G.L.  : 7.500(m)
  引張材よる上の外力:無視する
  受働側の無効層厚 : 0.000(m)
  R.W.L    : 3.200(m)
  L.W.L    : 0.000(m)
  照査は、壁体下端に関する主働側(Ma+Mw)と受働側モーメント(Mp)が、下式を満足するように
 根入れ長を検討する。
          Mp
   Fs = ────── ≧ Fsa
        Ma+Mw
    ここに、
     Fsa:必要安全率(砂質地盤:1.50)
     Mp :受働土圧による引張材位置のモーメント
     Ma :主働土圧による引張材位置のモーメント
     Mw :水圧による引張材位置のモーメント
 項           目  必要根入れ長 決定根入れ長
根入れ先端位置 G.L.(m)       -7.400    -7.500
主 働 側 Ma+Mw(kN・m/m)   6755.47   6871.55
受 働 側 Mp(kN・m/m)      10212.74   10546.88
安 全 率 Mp/(Ma+Mw) 1.512≧1.50 1.535≧1.50


(2)外力集計表
 1)主働土圧モーメント表
No

 
深  さ
   
 GL(m)
層 厚
 h 
 (m)
側圧強度
 pa 
kN/m
水 平 力
 Pa 
 kN/m
アーム長
 y  
  m  
モーメント
  Ma 
 kN・m/m
1
 
7.500
6.400
1.100
   
3.00
9.60
6.93
    
  0.646
    
  4.48
     
2
 
6.400
3.200
3.200
   
9.60
28.80
61.44
    
  2.967
    
  182.27
     
3
 
3.200
0.000
3.200
   
28.80
39.47
109.23
    
  5.983
    
  653.54
     
4
 
0.000
-4.000
4.000
   
39.47
52.80
184.53
    
  9.596
    
  1770.84
     
5
 
-4.000
-7.500
3.500
   
52.80
64.47
205.22
    
 13.308
    
  2731.03
     

Σ
    
    
   
   
    
    

567.35
    
    
 
5342.16

 2)水圧モーメント表
No

 
深  さ
   
 GL(m)
層 厚
 h 
 (m)
側圧強度
 pw 
kN/m
水 平 力
 Pw 
 kN/m
アーム長
 y  
  m  
モーメント
  Mw 
 kN・m/m
1
 
3.200
0.000
3.200
   
0.00
32.00
51.20
    
  6.433
    
  329.39
     
2
 
0.000
-4.000
4.000
   
32.00
14.93
93.87
    
  9.258
    
  868.98
     
3
 
-4.000
-7.500
3.500
   
14.93
0.00
26.13
    
 12.667
    
  331.02
     

Σ
    
    
   
   
    
    

171.20
    
    
 
1529.39

 3)受働土圧モーメント表
No

 
深  さ
   
 GL(m)
層 厚
 h 
 (m)
側圧強度
 pp 
kN/m
水 平 力
 Pp 
 kN/m
アーム長
 y  
  m  
モーメント
  Mp 
 kN・m/m
1
 
0.000
-4.000
4.000
   
0.00
120.00
240.00
    
 10.167
    
  2440.00
     
2
 
-4.000
-7.500
3.500
   
120.00
225.00
603.75
    
 13.428
    
  8106.88
     

Σ
    
    
   
   
    
    

843.75
    
    
 
10546.88