1.検討ケース(常時)

1.1 安定計算

1.1.2 壁体の滑動に対する検討

(1)結果要旨
 1)照査式
  壁体幅B= 8.000、高さH= 8.000(m)について、下式にて照査を行う。
    Fr
    ── ≧ FS
    Fd
   ここに、
    FS:必要安全率(1.20)
    Fd:壁体に作用する水平力の総和(kN/m)
    Fr:滑動抵抗力の総和(kN/m)
    Fr=Fpp+Fs
     ここに、
      Fpp:受働土圧による水平力
      Fs :照査面直下の地盤の水平せん断抵抗力
      Fs=c・B+W・tanφ
         W:壁体内土重量(kN/m)
         φ:照査面直下の土の内部摩擦角(度)
c:照査面直下の土の粘着力(kN/m
 2)照査結果
   照査は根入れ先端でのみ行う。
照査箇所名
     
照 査 面
G.L.(m)
照査面の
深さd 
水平力総和
Fd(kN/m)
抵抗力総和
Fr(kN/m)
  安全率  
   F   
根入れ先端 -10.000 10.000   856.47   2016.37 2.35≧1.20


(2)照査面(根入れ先端:G.L.-10.000m)
1)照査結果
   項     目     数  値 
水平力の総和 Fd(kN/m)     856.47
抵抗力の総和 Fr(kN/m)     2016.37
安全率   Fr/Fd   2.35≧1.20

 2)水平力の総和(Fd)の算定
水平力の内訳          水平力 
水圧力    Fw    
主働土圧力  Fa    
その他荷重力 Fc    
   764.80
   91.67
   0.00
水平力の総和 Fd(kN/m)     856.47

  a.水圧力
   「せん断変形破壊の検討結果」の照査面が「根入れ先端」の時の水圧モーメント表参照。
  b.主働土圧力
   「せん断変形破壊の検討結果」の照査面が「根入れ先端」の時の主働土圧モーメント表参照。
  c.その他の荷重
    Fc= 0.00(kN/m)
 3)滑動抵抗力の総和(Fr)の算定
抵抗力の内訳          水平力 
地盤の水平せん断抵抗力 Fs
受働土圧力       Fp
  916.37
  1100.00
抵抗力の総和  Fr(kN/m)    2016.37

  a.地盤の水平せん断抵抗力(Fs)の算定
   Fs=c・B+W・tanφ
     = 0.00・ 8.000+ 1587.20・tan30.00°
     = 916.37(kN/m)
  b.壁体内土重量(W)
   重量の計算範囲は、壁体天端から照査面(中詰土含む)までとする。堤体区間の地層データを用いる。
   W =(Σγihi+q)×B
     =( 198.40+ 0.00)× 8.000= 1587.20(kN/m)
     ここに、qは上載荷重。
No
 
 
 
層 上 面
標  高
   
G.L.(m)
層 下 面
標  高
   
G.L.(m)
層 厚
  
hi
(m)
土  の
単位重量
 γ  
(kN/m)
土  の
有効重量
γi・hi
(kN/m)
1
2
3
4
5
6
8.000
6.400
3.200
0.500
0.000
-5.000
6.400
3.200
0.500
0.000
-5.000
-10.000
1.600
3.200
2.700
0.500
5.000
5.000
 18.0 
 18.0 
 10.0 
 10.0 
  6.0 
 10.0 
28.80
57.60
27.00
5.00
30.00
50.00
Σ           18.000      198.40

  c.受働土圧力
   「せん断変形破壊の検討結果」の照査面が「根入れ先端」の時の受働土圧モーメント表参照。