照査箇所名 |
照 査 面 G.L.(m) |
照査面の 深さd |
水平力総和 Fd(kN/m) |
抵抗力総和 Fr(kN/m) |
安全率 F |
根入れ先端 | -10.000 | 10.000 | 856.47 | 2016.37 | 2.35≧1.20 |
項 目 | 数 値 |
水平力の総和 Fd(kN/m) | 856.47 |
抵抗力の総和 Fr(kN/m) | 2016.37 |
安全率 Fr/Fd | 2.35≧1.20 |
水平力の内訳 | 水平力 |
水圧力 Fw 主働土圧力 Fa その他荷重力 Fc |
764.80 91.67 0.00 |
水平力の総和 Fd(kN/m) | 856.47 |
抵抗力の内訳 | 水平力 |
地盤の水平せん断抵抗力 Fs 受働土圧力 Fp |
916.37 1100.00 |
抵抗力の総和 Fr(kN/m) | 2016.37 |
No |
層 上 面 標 高 G.L.(m) |
層 下 面 標 高 G.L.(m) |
層 厚 hi (m) |
土 の 単位重量 γ (kN/m3) |
土 の 有効重量 γi・hi (kN/m2) |
1 2 3 4 5 6 |
8.000 6.400 3.200 0.500 0.000 -5.000 |
6.400 3.200 0.500 0.000 -5.000 -10.000 |
1.600 3.200 2.700 0.500 5.000 5.000 |
18.0 18.0 10.0 10.0 6.0 10.0 |
28.80 57.60 27.00 5.00 30.00 50.00 |
Σ | 18.000 | 198.40 |