■기능
- 교좌부분 및 흉벽 전면이 돌출 형상, 후벽의 생력타입(수대일체형)의 형상에 대응, 흉벽폭이 전벽폭과 다른 형상에 대응
- 개구부가 있는 경우는, 부재 강성을 고려할 수가 있습니다.
- 골조모델의 강역은 범위를 직접 지정하는 것이 가능합니다.
- 기초형식(직접기초/말뚝기초)의 변경을 간단하게 할 수 있습니다.
- 푸팅형상이 교축직각방향으로 돌출하는 형상의 설계가 가능합니다.
- 교축방향의 종단구배가 설정 가능합니다.
- 발포스티롤(EPS)을 이용한 경량성토공법에 대응하며 EPS구간의 중량의 공제, 임의 토압에 의한 토압지정을 할 수 있습니다.
- 측면 토사는 경사를 고려하여 수평-경사-수평-경사의 지정이 가능합니다.
- 하중의 조합은 최대 60케이스까지 검토 가능. approach cushion판에서 하중의 고려가 가능합니다.
- 전면수압, 배면수압의 고려 및 수위를 고려한 토압의 계산이 가능합니다.
- 각 부재마다 온도 변화(온도 상승, 온도 하락) 및 건조수축을 고려할 수가 있습니다.
- 임의 연직하중의 연직방향분포 및 수평하중의 수평방향분포에 대응
- 임의 하중은 집중하중, 분포하중, 모멘트하중에서 고려하는 것이 가능합니다.
- 관성력의 방향은 전면←배면, 전면→배면의 2방향의 검토가 가능합니다.
- approach cushion판에서 하중을 고려하는 것이 가능합니다.
- 직각방향의 수평반력, 관성력, 작용 위치, 임의 하중을 고려할 수 있습니다.
- 직접기초의 경우, 하중의 편심이나 치수 효과를 고려한 지반의 지지력검토, 돌기를 고려한 활동의 검토가 가능하며, 지지력검토, 활동의
검토에서는 기준마다 검토방법을 전환할 수가 있습니다. 바닥판 하부에 치환기초를 설치함으로써 치환기초부의 활동에 있어서 검토, 지반반력도의
검토가 가능합니다.
- 말뚝기초의 경우는, 말뚝본체의 검토, 허용지지력의 산출, 말뚝머리결합부의 검토가 가능합니다.
- 바닥판 강체검토의 검토가 가능합니다.
- 말뚝 배치 및 각 부재 배근의 자동 결정이 가능합니다.
- 흉벽의 설계에서는 임의 하중의 고려, 흉벽, 날개벽의 설계에서는 설하중의 고려가 가능합니다.
- 단면검토 위치는 휨, 전단, 휨 및 전단에서 복수 지정하는 것이 가능합니다.
- 각 부재의 배근은 철근개수 및 철근량을 직접 지정할 수 있으며, 주철근은 철근 배치를 복수 지정(3개소)하는 것이 가능하고 띠철근은
형상(1개, 2개) 및 배치(지그재그, 격자)를 선택할 수 있습니다.
- 부재의 단면력은 Mmax,Mmin의 자동 추출이 가능합니다.
- 헌치가 없는 경우는, 허용휨압축응력도의 저감이 가능합니다.
- 띠철근은 사용량과 필요량의 판정, 바닥판의 전단보강철근비의 검토가 가능합니다.
- 낙교방지구조의 설계, 교좌의 설계, approach cushion판의 설계, 날개벽의 설계, 지복의 설게를 할 수가 있습니다.
- UC-1[말뚝기초의 설계], [기초의 설계 계산], [심초프레임], [진도산출(지승설계)]와의 연동에 의한 설계가 가능합니다. 말뚝기초와의 연동시는 측방이동, 2.5차원의 연동설계가 가능합니다.
- 레벨2 지진시의 안전성의 판정이 가능. (말뚝기초, 심초말뚝의 경우는 별도 연동 제품이 필요)
- 설계조서에 있어서는 정판, 전벽•후벽, 바닥판 중앙부의 검토결과를 확인할 수가 있습니다.
■특징
본 프로그램은 상기의 계산 기능에 더불어 입출력 부분에 다음과 같은 기능이 있습니다.
- [초기 입력]화면의 설계 조건을 입력하는 것만으로 일반적인 형상의 설계를 간단하게 할 수 있습니다.
- [기준값]데이터의 활용에 의해, 미리 기준류등에서 정해진 값의 입력이나 기본적 설계의 고려방법을 매회 입력하는 번거로움을 해소하고
있습니다. 콘크리트에 있어서는 임의로 재료를 추가하는 것이 가능합니다.
- 3D의 표시를 채용함으로써 실제 구조물의 외관을 확인할 수 있습니다.
- 입력한 조건•검토 판정 결과는 아이콘 이미지로 한눈에 확인할 수 있습니다.
- 작용력의 집계나 말뚝체의 단면력등을 그래픽표시로 한눈에 확인할 수 있습니다.
- 계산서에 있어서는 표시 항목의 변경•이동 저장에 대응한 템플리트 기능, 위험케이스를 선택할 수 있는 임계케이스 출력이 가능하며,
설계조서도 간단하게 작성할 수 있습니다.
또한 계산서에 있어서는 하기의 기능 조건에 따른 출력이 가능합니다.
- 표시 항목의 변경•이동 저장에 대응한 템플리트 기능
- 위험케이스를 선택할 수 있는 임계케이스 출력
- 자유로이 역치•단위•행수를 변경할 수 있는 출력값의 서식 설정
<적용 범위>
■계산 가능한 형상
취급할 수 있는 형상으로써는 다음과 같은 4개의 타입을 기본으로 하고 있습니다.
날개벽 형상으로써 다음과 같은 기본적인 3타입의 형상을 입력할 수 있습니다.
돌기의 설치 가능 범위는 푸팅 저면폭내에 한합니다.
■설계에 고려하는 하중
|
[구체]
[상재토사]
[상부공반력]
[재하하중]
[윤하중]
[기타 하중]
[관성력]
[토압]
[수압]
[부력]
[온도] |
구체자중
전면토사, 개구부토사, 상판위토사, 배면토사
상부공 연직반력 및 상부공 수평반력
사하중 취급의 지표면 재하하중, 활하중 취급의 지표면 재하하중
상판위에 윤하중의 영향을 고려
집중연직하중, 분포연직하중, 분포수평하중, 집중수평하중
전면←배면, 전면→배면(구체자중, 토사중량, 재하j하중)
배면토압, 내부토압
배면수압, 내부수압, 전면수압
온도 상승, 온도 하락, 건조 수축 |
■주된 검토 항목
- 흉벽
approach cushion판이 없을 때의 검토로써 T하중 및 토압의 영향만을 고려하고 골조해석과는 무관계로 별도 계산합니다.
- 정판, 측벽
골조해석에서 산출한 단면력에서 각 부위의 검토점 위치, 최대모멘트•최대전단력 위치를 검토합니다.
- 바닥판(바닥판 중앙부)
골조해석에서 산출한 단면력에서 각 부위의 검토점 위치, 최대모멘트•최대전단력 위치를 검토합니다.
단, 골조해석시는 전체의 균형을 유지하기 위해서 말뚝머리의 수평반력•모멘트를 고려하여 단면검토를 합니다.
- 바닥판(전지, 후지)
캔틸레버보로써 통상의 교대와 같이 취급하여 설계합니다.
■보유수평내력법
- 제한사항
각 입력 화면의 설정은 레벨2 지진시에는 말뚝기초 프로그램과의 제한등에 의해 다음과 같이 고정하여 취급합니다.
|
입력 화면 |
항목 |
계산값 |
형상[토사] |
토압의 작용폭 |
안정계산용의 지정 |
하중[수위] |
부력 |
고려 |
하중[임의 하중] |
유효한 검토 |
안정계산만 고려 |
고려방법 [토압•수압] |
토압 산출시의 수위의 취급 |
고려한다 |
수위 이하의 수평진도의 취급 |
무시한다 |
배면수압의 방향 |
δ=0.0(수평방향) |
고려방법 [바닥판 설계] |
수대자중의 취급 |
무시한다 |
날개벽자중의 취급 |
무시한다 |
후지 토압의 작용높이 |
후지 하단 |
|
수위에 의한 검토케이스는 2케이스만 고려합니다.
■적용기준•참고문헌
- (사)일본도로협회 도로교시방서•동해설 I공통편 2002년 3월
- (사)일본도로협회 도로교시방서•동해설 IV하부구조편 2002년 3월
- (사)일본도로협회 도로교시방서•동해설 III콘크리트교편 2002년 3월
- (사)일본도로협회 도로교시방서•동해설 V내진설계편 2002년 3월
- (사)일본도로협회 도로교의 내진설계에 관한 자료 1997년 3월
- (사)일본도로협회 말뚝기초 설계편람 1986년 1월, 1992년 10월
- 동•중•서일본 고속도로, 설계요령 제2집-교량건설편, 옹벽편•암거편- 2006년 4월
- (사)농업농촌정보 종합센터 토지개량사업 표준설계도면집 이용의 안내 [교량하부공(교대)] 1999년 3월
- (사)이공도서, EPS공법 발포스티롤(EPS)을 이용한 초경량성토공법 1998년 8월
|