Ver. |
日付 |
内 容 |
1.00.00 |
'13.07.09 |
新規リリース。 |
1.01.00 |
'13.11.12 |
■主な改訂内容
- 漁港基準の波力算出式に対応しました。
- 『防波堤の耐津波設計ガイドライン』(静水圧差による算定式)に対応しました。
- 波返し工の重量計算において、ブロック割か一括計算かを選択できるようにしました。
- 重力式Bタイプの土砂重量の考慮に対応しました。
- 各検討ケースで潮位の描画の切り替えに対応しました。
- 胸壁の対応形状を追加しました。
- ファイルメニューに「サンプルデータフォルダを開く」を追加しました。
- ヘルプメニューに「製品サポートQ&Aページ」を追加しました。
■主な修正内容
- 背面潮位=底版高のとき、計算書の重量計算に存在しない背面土砂が出力される不具合を修正しました。
- 水位を考慮するブロックデータの重量が正しく計算されない不具合を修正しました。
- 波の峰作用時(合田式)の「根固め工またはマウンド被覆工のいずれか小さい方の水深 (m)」が正しく算出されない不具合を修正しました。
- 波の峰作用時、津波作用時の波圧強度直接入力の数値が保存されない不具合があったため、データ読込み時にデフォルト値がセットされるよう修正しました。
- 入力、結果確認、計算書の出力ミスを修正しました。
■ヘルプの追加
- [操作方法-各画面の説明-検討ケース]
- [操作方法-各画面の説明-結果確認]
■ヘルプの修正
- [概要-バージョンおよび変更点-Ver1.x.xについて]
- [概要-プログラムの機能概要-適用基準]
- [操作方法-メニューの操作-ファイル]
- [操作方法-メイン画面の操作-メインウインドウ]
- [操作方法-各画面の説明-形状-堤体側面]
- [操作方法-各画面の説明-考え方-計算条件]
- [操作方法-各画面の説明-検討ケース]
- [計算理論及び照査の方法-胸壁設計時の考え方]
- [計算理論及び照査の方法-波浪-波の谷作用時]
- [計算理論及び照査の方法-波浪-波の峰作用時]
- [計算理論及び照査の方法-波浪-津波作用時]
|
1.02.00 |
'15.06.17 |
■主な改訂内容
- 見掛けの震度の計算で二建の提案式に対応しました。
- 前面土砂の重量について、考慮する、しないのチェックを追加しました。
- メイン画面の各入力画面について、ピンク、緑のステータスを確認できるようにしました。
■ヘルプの修正
- [概要−バージョンおよび改良点−Ver1.x.xについて−Version1.2.0について]
- [操作方法―各画面の説明―検討ケースー検討ケース]
- [計算理論および照査の方法ー作用ー土圧ー変動状態・地震時土圧]
|
1.03.00 |
'16.06.17 |
■主な改訂内容
- サブスクリプションに対応しました。
■主な修正内容
- Web認証のプロテクトモードが保存できない不具合を修正しました。
■ヘルプ
- 「概要」−「バージョン及び改良点」−「Ver.1について」−「Ver.1.3.0〜について」を追加しました。
|
1.03.01 |
'17.10.27 |
■主な改訂内容
- 波力の作用下端位置を、「前面土砂高」と「設置高」から選択できるようにしました。
- 前面土砂がある場合はマウンド被覆工の厚さを考慮しないよう改善しました。
■主な修正内容
- 前面土砂高≧背面土砂高の場合に、津波作用時は谷本式・修正谷本式を対応される時に、波力の下端位置は背面土砂高になる不具合を修正しました。
- 波の峰作用時の重複波の計算において、p2の値が間違っている場合がある不具合を修正しました。
- 波の峰作用時の水平波圧モーメント集計表の開始位置が前面潮位となっている不具合を修正しました。
- 波の峰作用時の合田式の水深(d,h')の値の算出に誤りがありましたので改善しました。
■ヘルプ
- [概要−バージョン及び改良点−Version1.3.0〜について]
- [操作方法−各画面の説明−考え方−[計算条件]]
- [操作方法−各画面の説明−検討ケース−[検討ケース]]
- [計算理論及び照査の方法−作用−波浪−基本的な考え方]
- [計算理論及び照査の方法−作用−波浪−波の峰作用時]
|
2.00.00 |
'22.03.25 |
■主な改定内容
- 港湾の施設の技術上の基準・同解説 平成30年に対応しました。
- 基礎捨石底面における地盤反力の直接指定に対応しました。
- 捨石マウンドの天端位置の入力に対応しました。
- 形状画面における竪壁寸法および勾配の入力を改善しました。
- 2D描画に竪壁の寸法線を表示するようにしました。
- 3Dアノテーション表示に対応しました。
- 3Dアトリビュート表示に対応しました。
- 3Dデータファイルの保存について、3DS形式に加えてDXF、DWG形式の出力に対応しました。
■主な修正内容
- 地震時主働土圧の土圧力、モーメント集計結果が0.0と計算されてしまう不具合を修正しました。
- 「堤体側面」で値を入力後、「初期入力」で初期入力時の値を再度入力した際に、入力値が反映されない不具合を修正しました。
■ヘルプ
- [概要-バージョン及び改良点-Ver.3 について-Version 3.0.0〜 について]
- [概要-プログラムの機能概要-適用基準]
- [操作方法-標準的な操作の流れ-初期入力によるデータ生成ルール]
- [操作方法-メニューの操作-基準値]
- [操作方法-3D表示]
- [操作方法-各画面の説明-初期入力-初期入力]
- [操作方法-各画面の説明-形状-堤体側面]
- [操作方法-各画面の説明-形状-捨石マウンド]
- [操作方法-各画面の説明-考え方-計算条件]
- [操作方法-各画面の説明-設計用設定値-部分係数(港湾基準H30・荷重抵抗アプローチ)]
- [計算理論及び照査の方法-防潮堤・護岸の設計-滑動・転倒の検討-滑動に対する検討]
- [計算理論及び照査の方法-防潮堤・護岸の設計-滑動・転倒の検討-転倒に対する検討]
- [計算理論及び照査の方法-防潮堤・護岸の設計-地盤支持力の検討-基礎捨石底面における地盤支持力の検討]
他、多数
|
2.00.01 |
'22.04.24 |
■不具合修正
- 波の峰作用時の計算時のエラーチェックに誤りがある不具合を修正しました。
【プロテクト関係】
■ヘルプ
- [概要]−[バージョン及び改良点]−[Ver.2 について]−[Ver.2.0.0〜 について]
- [概要]-[UC-1共通事項]-[必要システム]
|