●はじめに
|
「ラーメン式橋台の設計計算 Ver.5」では、主に
- フーチング補強(増し杭工法)
- 有効幅を考慮した底版の照査
- 底版設計時の基礎反力の扱いの選択
- 底版を弾性体とした場合の分布バネの算出過程出力
を行います。
以下に、その概要をご紹介いたします。 |
|
●フーチング補強(増し杭工法)
- 「ラーメン式橋台の設計計算」の現行バージョンでは、新設及び既設橋台のみサポートしております。
Ver.5においては、フーチング補強後のモデルについて検討が可能となります。基礎形式として、直接基礎と杭基礎(増し杭工法)の検討が可能で、杭基礎の場合には「基礎の設計計算Ver.9,杭基礎の設計Ver.9」と連動する事により検討が可能となります。
底版の補強範囲は、平易に掘削可能な前趾だけではなく、後趾及び底版中央部についても可能です。前趾,後趾,底版中央部を全て増厚する場合には、直角方向張出部の増厚も可能となります。
増厚あり |
底版中央部 増厚あり |
直角方向張出なし |
前趾増厚、後趾増厚
前趾+後趾増厚
底板中央部のみ増厚 |
直角方向張出あり |
前趾、後趾、底板中央部、
張出部の全てが増厚 |
底版中央部 増厚なし |
前趾増厚、後趾増厚、前趾+後趾増厚 |
増厚なし |
前趾拡幅、後趾拡幅、前趾+後趾拡幅 |
また、増し杭工法では、既設荷重は既設杭のみ、増設後の増加荷重には既設杭と新設杭の両方で荷重を分担するものとして照査を行います。本プログラムでは増し杭工法の場合は、既設荷重時の背面土砂の有効範囲を形状入力により指定でき、既設荷重による荷重の組み合わせもお客様により自由に設定する事が可能ですので、荷重モデルが柔軟に設定できるようになっています。
|
|
|
▲前趾増設の入力画面 |
|
●有効幅を考慮した底版の照査
- 橋台は竪壁幅が大きい為に有効幅が全幅となる場合が多いので、現行バージョンでは直角方向張出部を除き、単位幅当りの荷重により照査していました。
Ver.5においては、前趾,後趾,底版中央部の照査において、単位幅,有効幅のどちらかを選択して計算できるようになります。これにより、片方のみが張り出す場合や竪壁幅が小さい場合に、荷重状態毎に評価する事が可能です。有効幅を考慮して照査する場合には、鉄筋の詳細入力画面において、有効幅を図で確認しながら鉄筋量の確認、変更をする事ができます。
また、フーチング補強の場合には、既設形状と増設形状のそれぞれについて有効幅を指定することが可能です。
|
▲鉄筋の詳細入力画面 |
●底版設計時の基礎反力の扱いの選択
- 底版を剛体とした場合の底版部材に載荷する基礎反力の扱いを、「鉛直力のみ考慮」,「鉛直力,水平力,モーメントを考慮」から選択可能となります。鉛直力のみを考慮する場合には、作用力がつりあうように、底版と前後壁の交点に水平力とモーメントを載荷します。
|
|
|
▲Vのみ考慮 |
|
▲V,H,Mを考慮 |
●底版を弾性体とした場合の分布バネの算出過程出力
- 直接基礎で底版の扱いが弾性体の場合、底版の鉛直バネKvとせん断バネKsを指定する必要があります。Ver.5では、バネ値の自動設定を可能とし、自動設定の場合には計算書において算出過程を出力できるようになります。
尚、従来通りバネ値を直接指定する事も可能です。
●おわりに
- 以上、「ラーメン式橋台の設計計算 Ver.5」の概要をご紹介いたしました。