|
Q1−1. |
[入力]-[形状]-[参考値]の値は何を基準に表示されているのでしょうか |
A1−1. |
同画面の入力部を用いて内部で計算された値が表示されています。
■平張り工法の場合
かご全幅 :画面左上のW(m)×内部で定義されている設置個数 10(個)
法面部長さ:画面左上のB(m)×法面部の設置個数
法面部高さ:法面部長さを基に内部で計算
水平部長さ:画面左の水平部 B(m)
タレ部長さ:画面左のタレ部 B(m)
■多段積み工法の場合
かご全幅 :画面左上のW(m)×内部で定義されている設置個数 10(個)
法面部長さ:画面左上のB(m)+ずらし幅(m)×設置段数
法面部高さ:画面左上のH(m)×設置段数
|
|
|
Q1−2. |
かごマットを積み上げる角度に限界はありますか |
A1−2. |
最低限、かごマットの段と段が離れ離れにならない程度までずらして積み上げることができます。
垂直に積み上げていくことも可能です。ないとは思いますが、前面側にずらして積み上げることはできません。 |
|
|
Q1−3. |
対応している護岸の種類を教えてください |
A1−3. |
高水護岸と低水護岸(堤防護岸含む)になります。 |
|
|
Q1−4. |
かご同士が全く重ならないように配置することはできますか |
A1−4. |
[形状]画面でずらし幅を直接入力することができますが、最大で「かご一個の奥行き=ずらし幅」(かごマットの段と段が離れ離れにならない程度)まで計算することはできます。
「かご一個の奥行き<ずらし幅」(かごマットの段と段が離れ離れになる状況)とすることはできません。
(関連:Q1−2.) |
|
|
Q1−5. |
かごマットの中詰め材の粒径は、通常どのくらいがいいでしょうか |
A1−5. |
30センチ厚さなら5〜15センチ、50センチ厚さなら15〜20センチとなります。 なお、計算上は単位体積重量が必要となりますので、[安定計算]画面で入力してください。 |
|
|
Q1−6. |
重心位置xo、yoについて、表記の段がある場所と全く異なる場所に重心があるように見えるがどういうことか |
A1−6. |
かごマットの多段積み工法における計算方法は、擁壁の計算方法と類似していることから、弊社製品の計算書の内容は、擁壁の計算書を基に作成しております。
これは、最上段から表記の段までのかごマットを1つの躯体として扱って計算しており、その重心位置を算出しているため、実際の段がある位置とは異なる場所に重心がある場合があります。 |
|
|
Q1−7. |
代表流速αの計算において、α1〜α4を任意に扱わないようにすることはできますか? |
A1−7. |
それぞれを任意に扱わないようにすることはできませんが、適用基準に従って 適用対象護岸区分等の選択に応じて各補正係数が適切に扱われるようにしています。 |
|
|
Q1−8. |
中詰め材料の計算において、斜面角度θの補正を行うことはできますか? |
A1−8. |
できます。基本条件入力時に[斜面角度θの補正を行う]にチェックを入れてください。
補正を行う場合は、τ*sd=τ*d×cosθ×√(1-tan^2θ/tan^2φ)で計算し、補正を行わない場合は、τ*sd=τ*d(入力値)を適用します。 |
|
|
Q1−9. |
かご1個の寸法は、工法(平張り工法、多段積み工法)に関係なく設定することができますか? |
A1−9. |
はい、どちらの工法においても設定することができます。
平張り工法の際は、法面部、水平部、タレ部の3ヶ所でそれぞれ寸法を設定することができます。 |
|
|
Q1−10. |
参考文献として挙げられている「美しい山河を守る災害復旧基本方針 H18年6月」とは本製品のどの部分について参考としていますか? |
A1−10. |
災害復旧方法やセグメント(流程区分)の考え方およびそれに伴う参考文献について本製品の参考に致しました。 |
|
|
Q1−11. |
代表流速Voの補正係数αが入力に対して正しく扱われていないように感じる。
どのように計算されているのでしょうか。 |
A1−11. |
下記の式および考え方で計算を行っております。
Vo=α・Vm
α=(1+α1+α2)・α3・α4
※割増が不要な場合、α1,α2は0.0、α3,α4は1.0とする
※(1+α1+α2)の上限値(セグメント1:2.0以下、セグメント2および3:1.6 以下) |
|
|
Q1−12. |
同じように砕石を詰めて積層するラブルネット積層工法の計算はできますか? |
A1−12. |
耐用年数の考え方や出来形についての考え方などがかごマットと異なるため、 本ソフトにてかごマットの多段積み工法における計算機能でラブルネット積層工法の計算は行えません。 |
|
|
Q1−13. |
セグメントを考慮した計算を行えますか? |
A1−13. |
はい。
代表流速Voの補正係数αを算出する際に使用します。 |
|
|
Q1−14. |
盛土間隔(かごの天端と上載盛土との間隔)を考慮した計算を行えますか? また、盛土の上に上載荷重がある場合は検討できますか。 |
A1−14. |
対応しています。 いずれも[基本条件]画面より設定して下さい。 なお、盛土の上に上載荷重がある場合、法肩からの距離も考慮することができます。こちらは[安定計算]画面で設定して下さい。 |
|
|
Q1−15. |
粗度係数は法面部分(籠部分)と河床部分の合成粗度でよろしいでしょうか? |
A1−15. |
設計者様のご判断によるかと存じますが、粗度係数を入力する際の一手法ではあると考えます。 |
|
|
Q1−16. |
エネルギー勾配は水路勾配でよろしいでしょうか? |
A1−16. |
マニング公式において、水路床勾配、水面勾配、エネルギー勾配が等しくなるのは、定常で等流と仮定された場合と考えられておりますので、設計者様のご判断によるかと存じます。 |
|
|
Q1−17. |
湾曲、河床洗堀の補正係数を0にすることはできますか? |
A1−17. |
■湾曲の影響による補正係数α1
河道曲率半径rと低水路幅Bの比(r / B)が20以上の場合は、直線河道として取り扱い、湾曲による補正はしない(補正係数が0となる)ため、可能でございます。
α1 = B / 2r
■河床洗堀の影響による補正係数α2
[基本条件]−[設計対象の護岸]で「低水護岸[堤防護岸]」を選択した時のみ設定でき、設定できない場合は0となります。
「低水護岸[堤防護岸]」を選択した場合、ΔZやHdの値によっては補正係数を0に近づけることができますが、0とすることができません。
α2 = ΔZ / 2Hd |
|
|
Q1−18. |
根固め工を設置しない場合はどのように入力すればよろしいでしょうか? |
A1−18. |
根固め工を含む構造計算につきましては、対応していないため入力の必要がございません。
根固め工の設置を考慮した補正係数α4につきましては、[基本条件]−[設計対象の護岸]で「高水護岸」として頂ければ、補正係数α4を計算に用いなくなります。
「低水護岸[堤防護岸]」とした場合、下記の条件によりα4が求まるため、根固め工を設置しない場合の検討ができません。
bw・H1 ≧ 1 → α4 = 0.9
bw・H1 < 1 → α4 = 1.0 |
|
|
Q1−19. |
じゃかごを使った安定計算を行うことができますか |
A1−19. |
じゃかごは、円筒形、角形(フトンかご)、異形の3種類がありますが、下記については、設計者様のご判断の下、計算に用いて頂けるのではないかと考えております。
異形に関しましては、種類が多いため、正確な回答ができかねます。
・円筒形を用いた平張り工法
・角形を使った平張り工法
・角形を使った多段積み工法
しかしながら、円筒形と角形で諸条件が少々異なりますので、安定計算時に使用する摩擦係数f、遮断係数ε、抵抗係数などにつきましては、設計者様のご判断の下、適切な値を選定・入力して頂く必要があるかと存じます。 |
|
|
Q1−20. |
Q多段積み工法時の背面地形は、入力可能でしょうか |
A1−20. |
多段積み工法時の背面地形については、上載盛土という形で入力することができ、上載盛土の勾配と高さ、かごから盛土までの距離を設定できます。 |
|
|
Q1−21. |
かごの単位重量の入力がありませんが、考慮しないのでしょうか |
A1−21. |
はい、玉石の比重が大きいため、考慮しません。かごの重量を見込みたい場合は、玉石の単位重量にて調整ください。 |
|
|
Q1−22. |
粘着力を入力すると土圧が0となってしまう |
A1−22. |
本製品で採用している試行くさび法の土圧計算式は以下の通りですが、この式ではそれほど大きくない粘着力を設定したとしても土圧が小さくなります。
なお、粘着力がある場合は土圧がマイナスになりやすく、土圧がマイナスとなった場合は、土圧=0として計算を行っています。
P={W・sin(ω-φ)-c・l・cosφ}/{cos(ω-φ-α-δ)}
ここに、
W:土くさびの重量(載荷重を含む)
ω:すべり角
α:仮想背面が鉛直面となす角度(反時計回りが正)
δ:壁面摩擦角
c:すべり面に作用する粘着力
l:すべり面の長さ
|
|
|
Q1−23. |
全ての計算を一度に実行する方法はあるか |
A1−23. |
メイン画面上部の[計算実行]-[全計算]より行うことができます。 |
|
|
Q1−24. |
多段積み工法の場合、かごマットの設置を勾配ではなくずらし幅で設定することはできるか(上段と下段が何mずれているかを指定したい)。 |
A1−24. |
[形状]画面に法面部勾配を「勾配指定」か「ずらし幅で指定」か選択できますので、「ずらし幅で指定」としてずらし幅を入力してください。 なお、ずらし幅については全段で共通(勾配は一定)となり、各段それぞれ別の幅を指定することはできません。 |
|
|
Q1−25. |
3D描画でかごマットなどにテクスチャが貼られているが、これを変更することはできるか。 |
A1−25. |
3D描画のかごマットや背土面、河床面などのテクスチャは変更することが可能です。 画面上部にあります[オプション]-[表示項目の設定]画面に「テクスチャ設定」ボタンがありますので、そちらから変更して下さい。
また、テクスチャが不要の場合は3Dモデル図上で右クリックしてメニューを開き、各項目から「塗りつぶして描画」や「ワイヤーフレーム」などを選択してください。 (背面土や盛土など各パーツごとに設定することができます) |
|
|
Q1−26. |
メインウィンドウなどに表示される2D描画や3D描画の色を変更したい。 |
A1−26. |
[オプション]-[表示項目の設定]より変更することができます。
(関連:Q1−25)
|
|
|
Q1−27. |
多段積み工法の場合、かごは最大何段まで設置できるか |
A1−27. |
最大99段まで(2〜99段)の設定することができます。
|
|
|
Q1−28. |
多段積み工法の場合、[形状]画面で奥行き方向のかごの個数を入力できるが、どこの計算に影響するのか |
A1−28. |
奥行き方向のかごの個数につきましては、メインウィンドウの3D描画用の入力となります。 計算には影響しません。
|
|
|
Q1−29. |
多段積み工法の場合、各段ごとに安定照査(滑動や転倒)を行うことはできるか。 |
A1−29. |
可能です。 [安定計算]画面にある「各段で滑動・転倒を検討する」にチェックを入れてください。
|
|
|
Q1−30. |
[流速]画面にある「セグメント区分」の入力は計算にどのように影響するのか。 |
A1−30. |
補正係数の計算に用います。
選択したセグメント区分によって(1+α1+α2)の値に補正がかかります。
・セクションM:特に無し
・セクション1:2.0以下
・セクション2:1.6以下
・セクション3:1.6以下
|
|
|
Q1−31. |
支持力照査を省略することはできるか。 |
A1−31. |
可能です。 [安定計算]画面で「支持力照査を行う」をOFFにして下さい。
|
|
|
Q1−32. |
3D表示の奥行き方向の描画範囲(かごの個数)を調整することはできるか。 |
A1−32. |
可能です。 [形状]画面で奥行き方向のかごの設置個数を入力できますので、そちらで変更して下さい。
(関連:Q1−28.)
|
|
|
Q1−33. |
盛土の上に上載荷重を設定しているが、上載荷重の載荷位置を指定することはできるか。(法肩からある程度離れた所から上載荷重を載荷したい) |
A1−33. |
可能です。 [安定計算]画面に「載荷位置」という入力がありますので、そちらで設定して下さい。
|
|
|
Q1−34. |
メインウィンドウの2D描画を拡大して確認することはできるか。 |
A1−34. |
2D描画領域で左クリックのドラッグ&ドロップで範囲指定しますと、該当部分が拡大されます。 拡大は描画領域内で[右クリック]しますと元に戻ります。
|
|
|
Q1−35. |
メインウィンドウの3Dモデルは何らかの形式で保存できるか。 |
A1−35. |
3D描画領域で右クリック[3Dデータファイル保存]より、[*.3ds]形式で保存することができます。
|
|
|
Q1−36. |
[基本条件]画面にある[一般事項(タイトル、コメント設定)]より「かごマット名称」などが入力できるが、空白でも問題ないか(計算に影響するか)。 |
A1−36. |
計算には影響しません。空白でも問題ありません。
|
|
|
Q1−37. |
データを保存した先に通常のデータファイルの他に(*.F3K~)というファイルが作成されるが、このファイルは何か。削除しても問題ないか。 |
A1−37. |
設計データファイル(*.F3K)のバックアップファイル (*.F3K~)となります。
既に存在するファイルに上書き保存を行った際に作成されます。
※バックアップファイルは1世代(最後に上書き保存を行う直前の状態)のみ作成します。
不要であれば削除しても問題ありません。
また、[オプション]-[動作環境の設定]画面にある「バックアップファイルを作成する」の入力で作成の有無を切り替えることができます。
|
|
|
Q1−38. |
かごマットの中詰の重量はどこで変更すればよいか。 |
A1−38. |
[安定計算]画面にあります「かご内の玉石の単位重量」で変更することができます。
|
|
|
Q1−39. |
背面土ではなく基礎地盤の粘着力は別に設定できるか。 |
A1−39. |
[安定計算]画面で背面土と基礎地盤でそれぞれ設定することができます。
|
|
|
Q1−40. |
かごマットの根入れ(かごマットの地中深さ)を変更したいが、どこで変更すればよいか。 |
A1−40. |
[基本条件]の河床面と設置面の関係で決まりますので、そちらで変更してください。
|
|
|
Q1−41. |
多段積み工法の場合、最下段(底版)と2段目より上は摩擦特性が異なると思われるが、分けて設定できるか。 |
A1−41. |
可能です。 [安定計算]画面に「底版と支持地盤の間の摩擦係数」と「2段目以降の摩擦係数」がありますので、それぞれ分けて設定してください。 (後者につきましては同画面にあります「各段で滑動・転倒を検討する」がONの時に設定することができます)
|
|
|
Q1−42. |
平張り工法の場合、法面部とタレ部の長さをそれぞれ変更できるか。 |
A1−42. |
可能です。 [形状]画面におきまして、法面部、水平部、タレ部それぞれの値を変更することができます。
|
|
|
Q1−43. |
試行くさび法で土圧計算をする場合、開始角と終了角はデフォルトのままで良いか。 |
A1−43. |
本製品の試行くさび法では、検討開始角、終了開始角、検討ピッチを設定し、その範囲での土圧合力の最大値を与える角度を用いますが、デフォルト値は10〜85度と広く設定されておりますので、基本的にはデフォルト値のままで問題ないと考えられます。
|
|
|
Q1−44. |
[安定計算]画面にある「各段で滑動・転倒を検討する」について教えてほしい。 |
A1−44. |
最下段のみ検討するか、各段(全段)を検討するかを切り替えるスイッチです。 OFFの場合は最下段のみ検討します。ONの場合は各段(全段)の照査を行います。 各段ごとに検討する場合は、最下段と2段目以降の摩擦係数を別に設定できます。
|
|
|
Q1−45. |
各照査の許容安全率は変更できるか。 |
A1−45. |
[安定計算]画面で変更することができます。
|
|
|
Q1−46. |
多段積み工法でかごマット全体の高さ(積んだ高さ)はどの入力で変更すればよいか。 |
A1−46. |
[かご一個の高さ × 設置段数]で計算されます。 それぞれ[形状]画面で入力してください。
|
|
|
Q1−47. |
安定計算に使用する水の単位重量を変更できないか。 |
A1−47. |
[安定計算]画面で変更することができます。
|
|
|
Q1−48. |
上載荷重は常時と地震時でそれぞれ設定できるか。 |
A1−48. |
[基本条件]画面でそれぞれ設定することができます。
|
|
|
Q1−49. |
盛土の勾配がほぼ鉛直(90度)のような形状で計算できるか。 |
A1−49. |
[基本条件]画面の盛土勾配を「1:0.0」で設定すれば、形状としては直角になります。
|
|
|
Q1−50. |
メイン画面の図の背景色を変更できるか。 |
A1−50. |
[オプション]-[表示項目の設定]画面にある「図の背景」で変更することができます。
|
|
|
Q1−51. |
根入れ(構造物の地中高さ)はどこで設定すればよいか。 |
A1−51. |
[基本条件]画面の河床面および設置面で設定します。 「河床面 - 設置面」が根入れ(構造物の地中高さ)となります。
|
|
|
Q1−52. |
計算確認画面に表示される表の固定セルの色を変更したい。 |
A1−52. |
画面上部にあります[オプション]-[表示項目の設定]画面-[表示・描画]タブの「計算確認表示-固定セル」で変更することができます。
|
|
|
Q1−53. |
土圧計算は試行くさび法だが、計算ピッチなどは変更できるか。 |
A1−53. |
[安定計算]画面で変更できます。開始角、終了角、計算ピッチなどが変更できます。
(関連:Q1-43)
|