5.0.0 |
'21.01.29 |
■変更内容
- 杭基礎:杭基礎設計便覧(令和2年9月)に対応しました。
・杭頭結合部の押抜きせん断照査
・杭頭結合部のカットオフ照査
・群杭としての軸方向押込み力検討
・安定計算の腐食代の取扱い拡張
・プレボーリング工法 押込み支持力の周面摩擦力の控除範囲拡張
・偶発作用時 主たる塑性化が生じる部材判定拡張
・杭頭接合部の仮想鉄筋コンクリート断面(耐荷性能の照査)の降伏曲げモーメントの特性値Myc拡張
- 杭基礎:ハイスペックマイクロパイルに対応しました。
- 杭基礎:PHC杭の杭体画面⇔杭本体画面の連動ボタンの機能を拡張しました。
- 杭基礎:永続変動作用時の杭タイプが複数時の場所打ち杭帯鉄筋の計算書に対応しました。
- 杭基礎:断面変化位置の出力に1.2lmFを表示するように拡張しました。
- 杭基礎:場所打ち杭 降伏曲げモーメントの特性値Mycエラー対応を改善しました。
- 杭基礎:レベル2地震時基本条件(橋台)の液状化に関する説明を改善しました。
- 杭基礎:応答値と制限値の比率表示に対応しました。
- 直接基礎:根入れ部の作用分担の計算書出力に対応しました。
- ケーソン基礎:側壁水平方向のせん断(耐久性能)照査の出力項目を追加しました。
- ケーソン基礎:kv算出時のフリクションカッタ幅を考慮できるように拡張しました。
- 共通:データファイル名、タイトル等のチェックボタン設定もデータとして保存するようにしました。
- 共通:動的変形係数EDの最大入力範囲桁を拡張しました。
■不具合対応
- 杭基礎:永続変動作用時の安定計算において、水平変位に応じた補正を行う対象荷重ケースに漏れがあり、これを修正しました。
- ケーソン基礎:計算書 予備計算(偶発作用時)の地盤反力係数の出力ミスの場合があり、これを修正しました。
■ヘルプ
- [概要|バー ジョン及び改良点|Ver.5.0.0〜]
- [概要|プログラム機能概要|適用基準および参考文献]
- [操作方法|メニューの操作−入力−杭基礎−計算条件]
- [操作方法|メニューの操作−入力−杭基礎−杭配置]
- [操作方法|メニューの操作−入力−杭基礎−杭頭結合部]
- [操作方法|メニューの操作−入力−杭基礎−偶発作用−基本条件(橋脚/橋台)]
- [操作方法|メニューの操作−入力−杭基礎−偶発作用−杭本体]
- [操作方法|メニューの操作−入力−杭基礎−計算・結果確認−杭頭接合部]
- [計算理論及び照査の方法|杭基礎−安定計算−地盤反力係数,杭の軸方向ばね定数]
- [計算理論及び照査の方法|杭基礎−ねじ継手照査]
- [計算理論及び照査の方法|杭基礎−レベル2地震時照査−全体の流れ]
- [計算理論及び照査の方法|杭基礎−レベル2地震時照査−基礎の非線形性を考慮した解析方法−フーチング照査]
|
5.0.1 |
'21.02.17 |
■要望対応
- 杭基礎:杭頭接合のPHC杭カットオフを考慮する場合、偶発作用時における応答塑性率制限値の取扱いを改善しました。
■不具合対応
- 杭基礎:偶発作用時のせん断照査を「杭体せん断力≦杭体せん断耐力」で行ったときに、第2区間以降の杭体せん断耐力の出力が正しくない場合がある不具合を修正しました。
- 杭基礎:偶発作用時が2.5次元解析の場合に偶発作用結果を出力すると、エラー「杭基礎L2データ取得に失敗 col=[1],row=[1]」で該当計算書が出力できない不具合を修正しました。
- 杭基礎:下部工連動データを読み込み時に、地盤面の標高が正しく設定されない不具合を修正しました。
※Ver.5.0.0のみで発生するため、Ver.5.0.1に更新後「地層」−「地層線」−「設計地盤面」画面の地盤面(EQ無し/有り)を再度ご確認ください。
- 杭基礎:場所打ち杭のL2せん断耐力照査において、杭体せん断照査(杭列ごと反力)のときの引抜側のせん断耐力Susdが正しくない不具合を修正しました。
- 杭基礎:杭の押抜きせん断照査における結果一覧出力(計算書)の判定ミスと詳細出力の記号ミスの不具合を修正しました。
- 杭基礎:計算書の出力方向の順番がX→Yとなっていると、群杭としての押込み力による照査の出力中の鉛直力PNmaxが0と表示されるのを修正しました。
■ヘルプ
- [概要|バージョン及び改良点|Ver.5.0.0〜]
|
5.0.2 |
'21.04.08 |
■要望対応
- 杭基礎:レベル2基本条件で柱下端の作用力指定時の初期作用力を小数点以下3桁で丸めるように改善しました。
- 杭基礎:調表出力において、橋台フーチング出力(照査方向及び前趾後趾の結果を別々)を改善しました。
- 杭基礎:下部工基礎連動時において「フーチング形状画面」の確定・適用ボタン無効の制御を追加しました。
■不具合対応
- 杭基礎:永続変動作用 2.5次元解析 杭体照査において第3断面の負曲げのモーメント抽出ミスのケースがあり、これを修正しました。
- 杭基礎:永続変動作用のフーチング柱間照査結果が計算書一覧に出力されない不具合を修正しました。
- 杭基礎:偶発作用時における場所打ち杭のウェブコンクリート圧壊で、せん断耐力特性値と単位の出力ミスを修正しました。
- 杭基礎:橋台の永続変動作用フーチング計算書出力において、出力方向を変更すると設計条件に表示される前趾後趾の鉄筋情報が入れ替わる不具合を修正しました。
- 鋼管矢板基礎:部材照査(頂板)の荷重ケース名称の計算書出力に誤りがあるケースがあり、これを修正しました。
- 鋼管矢板基礎:レベル2地震時の頂板部材曲げ結果の確認画面において判定色のミスを修正しました。
- 液状化の判定:完成時盛土のデータにおいて20(m)までを結果出力の対象としていると、20(m)以深の不要なN値データが出力され、層ごとのFL値が正しくない場合があるのを修正しました。
- 杭基礎:杭頭カットオフ区間の照査時のスパイラル鉄筋の断面積Ahが、杭頭カットオフの照査画面の指定値ではなく、杭体画面のAhを参照している不具合を修正しました。
- 杭基礎:複数の杭タイプで各杭タイプごとに場所打ち杭の帯鉄筋が異なる場合の計算書出力ミスを修正しました。
- 図面:鉄筋かご無溶接工法のスペーササイズが不正で、図面が生成できないケースがあり、これを修正しました。
- 鋼管矢板,ケーソン,連壁基礎:頂版せん断鉄筋本数の算出方法が「方法2」の場合の本数計算に誤りがあり、これを修正しました。
■ヘルプ
- [概要|バー ジョン及び改良点|Ver.5.0.0〜]
|
5.1.0 |
'21.06.04 |
■要望対応
- 杭基礎:偶発作用時の安定計算(橋脚)を拡張しました。
- 杭基礎:固有周期用Kv算定における杭先端の鉛直方向地盤反力係数の取り扱いスイッチを改善しました。
- 杭基礎:水平地盤反力度の上限値に関する杭間隔÷杭径の算定を改善しました。
- 共通:ファイルのプロパティからファイルを開くプログラムの選択をするときバージョン表記を改善しました。
- 杭基礎:下部工基礎連動時の周面摩擦力(地層画面)算定における施工工法の選択初期値を改善しました。
- 杭基礎:偶発作用の出力制御フラグを改善しました。
- 杭基礎、直接基礎:調表出力制御ファイル等の設定を改善しました。
- 杭基礎:PHC杭及びSC杭以外の杭種の場合、プレボーリング杭工法時の警告メッセージ内容を改善しました。
- 直接基礎:地盤の種類の違いを考慮する係数の取扱いは、支持地盤の種類から判別するように計算を改善しました。
- 杭基礎:鉄筋かご無溶接工法における主鉄筋かぶりの表記及び入力桁(小数点以下1桁)を調整しました。
- 杭基礎:下部工連動間の基礎側で未対応の段差フーチングの制御を改善しました。
■不具合対応
- 液状化の判定:計算書出力時に書式エラーが発生する場合があり、これを修正しました。
- ケーソン基礎:作業室耐久性能照査(せん断照査(疲労))の制限値、側壁水平方向せん断照査(耐久性能)の計算書出力のミスを修正しました。
- 杭基礎:R2杭基礎設計便覧時の腐食しろを差し引かない剛性I(永続変動時)が鋼管系杭の偶発作用時M―φ(曲率)に影響していた不具合を修正しました。
- 杭基礎:橋軸直角方向の慣性力の向きが負方向となる場合、せん断版照査において座標判定ミスがあり、版照査無しとなる不具合を修正しました。
■ヘルプ
- [概要|バー ジョン及び改良点|Ver.5.0.0〜]
|
5.1.1 |
'21.08.04 |
■要望対応
- 図面:鉄筋かご無溶接工法の図面作成に対応しました。(L型)
- ケーソン基礎:小判形のサンプル(Caisson_2.PFJ)を追加しました。
- ケーソン基礎,鋼管矢板基礎,地中連続壁基礎:地層/設計地盤面/水位等の3D表示を改善しました。
- 杭基礎:杭基礎形式のサンプルにおいて、偶発作用の分割数の設定を1000に変更しました。
■不具合対応
- 鋼管矢板基礎:頂版部材設計時の頂版重量(V1)及び上載土重量(V2)の出力ミスを修正しました。
- ケーソン基礎:作業室天井スラブ(完成後)の耐久性能照査において、荷重タイプDも計算対象としていた不具合を修正しました。
- 杭基礎:場所打ち杭の部材照査(永続変動)において、せん断補強筋に生じる応力度の算出ミスを修正しました。
- 杭基礎:マイクロパイル(ハイスペックマイクロパイル工法)のねじ継手照査(計算書)において、ねじ継手名称が正しく表示されない不具合を修正しました。
- 杭基礎:偶発作用時の下記条件の場合、khN設定が計算に反映されない不具合を修正しました。
・単独設計時
・橋脚に主たる塑性化が生じるとき基礎に主たる塑性化を考慮しないをチェック
・主たる塑性化が生じる部材の判定でkhNを選択
- 鋼管矢板基礎:永続変動時のV2(中詰めコンクリート)の作用力算定の誤りを修正しました。
■ヘルプ
- [概要|バー ジョン及び改良点|Ver.5.0.0〜]
|
5.2.0 |
'21.10.06 |
■要望対応
- ケーソン基礎:橋脚−ケーソン基礎の連動に対応しました。「橋脚の設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応)Ver.5」との連動が可能です。
- 杭基礎:液状化の影響を考慮するケースとして、「D+TH+EQ、D+EQ」または「D+EQのみ」の選択を可能としました。
- 杭基礎:2.5次元解析のときに、基礎ばね(EQ無し、EQ有り)の出力を可能としました。
- 共通:入力設定の「地盤の変形係数の推定方法」の表記を道示Wと同じになるように改善しました。
■不具合対応
- 杭基礎:「偶発作用」−「地盤データ」画面で設定する杭間隔÷杭径の初期値漏れのケースがあり、これを修正しました。
- 杭基礎:第2断面以降の変化位置(小数点3桁)を指定した場合、杭体照査のモーメントMの断面力抽出ミスがあり、これを修正しました。
- 杭基礎:PHC杭のカットオフを考慮する場合に、計算書「偶発作用−予備計算−M-φ」の区間ごとの有効プレストレスに表記ミスがある場合があり、これを修正しました。
■ヘルプ
- 概要
・バー ジョン及び改良点|Ver.5.0.0〜
- 操作方法
・メニューの操作−入力−杭基礎−計算条件
・UC-1連動−UC-1製品との連動
|
5.2.1 |
'21.11.04 |
■要望対応
- 杭基礎:回転杭のサンプルを追加しました。
- 杭基礎:斜面傾斜のばね低減を行う場合において、杭長を変更したとき「斜面形状」画面を未入力となるように制御を改善しました。
- 杭基礎:杭長と地層の関係でエラーとなるケースのエラーメッセージ内容を改善しました。
- 杭基礎:下部工基礎連動時のフーチングσck変更時に、基礎側の「杭頭接合部」画面を未入力となるように制御を改善しました。
- 杭基礎:低減しない(全てDE=1.0)の場合も含め、設計条件に変動作用時の低減係数DEを出力するように変更しました。
- 杭基礎:設計地盤面(EQ無し)(EQ有り)のヘルプ説明を改善しました。
- 杭基礎:場所打ち杭の断面変化位置自動計算における決定方法条件の初期値を変更しました。
■不具合対応
- ケーソン基礎:最大地盤反力の抽出対象=前面地盤反力のみとしている場合の最大地盤反力抽出ミスがあり、これを修正しました。
- ケーソン基礎:単独設計時のケーソン基礎で形状画面確定時にPileComXML.DLLのアドレス違反エラーが発生する不具合を修正しました。
■ヘルプ
- [概要|バー ジョン及び改良点|Ver.5.0.0〜]
|
5.3.0 |
'22.02.07 |
■要望対応
- 杭基礎、直接基礎:パラメトリックツール下部工との連動に対応しました。
- 杭基礎:場所打ち杭の「杭体」画面においてエラーチェックを改善しました。
- 杭基礎:摩擦杭で根入れ長が杭径の25倍以上あるときλf指定に対応しました。
■不具合対応
- 杭基礎:永続変動作用時において、作用力自動計算で負方向に慣性力を考慮する場合、計算過程の慣性力出力符号ミスを修正しました。
- 杭基礎:フーチング任意荷重を設定すると、フーチング(永続変動作用時)でプレビューに時間を要する場合があり、これを修正しました。
- 杭基礎:PHC杭の杭頭カットオフ照査を行うとき、耐久性能照査のせん断照査(斜引張応力度σId)の計算ミスを修正しました。
- 杭基礎:偶発作用時(2.5次元解析)における作用力直接指定時の入力画面制御ミスを修正しました。
- 杭基礎:杭頭接合部(水平押抜きせん断照査のNG)がツリーの判定表記に反映されないケースがあり、これを修正しました。
- 杭基礎:入力データ出力で「基礎の塑性化」設定が反映されていない不具合を修正しました。
- 杭基礎:フーチングのせん断照査(永続変動作用時)画面の結果抽出ミスを修正しました。
- 杭基礎:結果一覧出力におけるフーチング照査(偶発作用時)の符号ミスを修正しました。
- 杭基礎:2.5次元解析で応答塑性率照査を行ったケースの詳細計算書において、杭基礎全体のせん断耐力表示ミスを修正しました。
- 杭基礎:データの新規作成時や既存データをマイクロパイルに変更したとき、ねじ継手照査の結果確認画面が表示されない不具合を修正しました。
- 杭基礎:マイクロパイルの支圧板厚の判定結果が、結果確認画面およびアイコンに反映されていない不具合を修正しました。
- 杭基礎:計算書一覧の杭頭接合部(マイクロパイル)結果抽出ミスのケースがあり、これを修正しました。
■ヘルプ
- [概要|バー ジョン及び改良点|Ver.5.0.0〜]
|
5.3.1 |
'22.03.22 |
■要望対応
- 杭基礎:「杭頭接合部」画面の杭頭作用力において、水平反力とモーメントに負値の指定に対応しました。
(杭頭カットオフ区間の照査において正曲げ/負曲げを考慮できるようにしました)
■不具合対応
- PHC杭の杭頭カットオフ照査において、以下を修正しました。
・耐荷性能(限界状態1及び3)の特性値をヤング係数比=15で算出していたのを、実係数比で算出するようにしました。
・コンクリートの斜引張応力度σId算出時のウェブ厚bwが、等積矩形への換算断面ウェブ厚となっていなかったのを修正しました。
・偶発作用時の照査を行うとき、基礎としてのせん断耐力の算出過程で表示している鋼材量の値に杭体内補強鉄筋量が考慮されていないのを修正しました。
- 共通:メイン画面のタイトル/コメント欄に該当する入力文字が表示されない不具合を対策しました。
- 杭基礎:入力データの出力ミス(計算条件の安定計算が常に2次元解析と出力される)を修正しました。
- 杭基礎:結果一覧出力において、橋台時の変位照査(回転角)が出力される不具合を修正しました。
- 杭基礎:ハイスペックマイクロパイル工法時の杭頭接合部照査(結果確認画面)で判定漏れを修正しました。
- ケーソン基礎:頂版部材照査(完成時)の耐荷性能照査(曲げ)において、最大危険ケースの抽出ミスを修正しました。
- ケーソン基礎:作業室天井スラブにおける永続・変動時の耐荷性能照査で計算書表記(部材降伏(限界状態3)Mud)の不具合を修正しました。
■ヘルプ
- [概要|バー ジョン及び改良点|Ver.5.0.0〜]
|
5.3.2 |
'22.06.28 |
■要望対応
- Web認証の安定性を改善しました。
- 杭基礎:土圧係数,khgの指定桁を拡張しました。
- 杭基礎:計算書一覧出力「偶発作用」基礎の降伏結果の表現を改善しました。
■不具合対応
- 杭基礎:「基準値」−「杭基礎」−「支持力」画面の打込み杭/場所打ち杭/中掘り杭において、杭先端の極限支持力の特性値(abc)がファイルに保存されていない不具合を修正しました。
- ケーソン基礎、地中連壁基礎:設計地盤面が水平方向照査時の地盤反力度を考慮する範囲内に入る場合、断面計算に用いる前面地盤の地盤反力度が正しく算出されない不具合を修正しました。
- 鋼管矢板基礎:荷重タイプがD+TH+EQの場合、以下の制限値の計算ミスを修正しました。
・仮想井筒計算の本体計算 矢板制限値
・頂版部材設計 耐荷性能(曲げ)の限界状態1と3制限値(Myd,Mud)
・頂版部材設計 耐荷性能(せん断)のせん断力の制限値(Susd)
- ケーソン基礎:頂版(完成後)せん断の耐荷性能の最大危険ケース抽出に誤りを修正しました。
- 杭基礎:基礎の施工方法の影響を考慮する係数λが偶発作用Kh及び固有周期ばね用khに反映されない不具合を修正しました。
- 杭基礎:設計調書において、偶発作用時に出力方向の指定が選択しても方向名称が入れ替わらない不具合を修正しました。
■ヘルプ
- [概要|バー ジョン及び改良点|Ver.5.0.0〜]
|